● 현대통신 난방장치 월패드에서 rs485-wifi 장치 통신 패킷 정보
이전
다음
작성일
2022.10.31 12:10
링크
첨부
등록일
2022.11.03 12:28
본문
● 현대통신 난방장치 월패드에서 rs485-wifi 장치 통신 패킷 정보
이용>직렬 포트 rs485-wifi 장치 서버 모듈 변환기 Elfin-EW11A-0 Modbus월패드 RS485 통신하기
연결정보
우리집 월패드 통신 포트 연결 단자 485-6A ,485-6B 연결
월패드와 ew11-wifi
작업후 정리상태 입니다
<연결>
rs-485단자를 모두 밖으로 끌어내어 클립으로 연결
rs-485-5a,5b는 전등 단자 ( 패킷 변화 있음//초기 연결작업 테스트)
rs-485-6a,6b는 난방 단자 ( 패킷 변화 없음//신호를주어야 한다)
월패드 기능은 단지 신호만 주고 받는다
ew11-wifi 설정 정보 (최종 사용 설정)
관리자 아이디 암호//dns는 구글//wifi 설정
시리얼포트 >> 초기통신이 안되면 submit 저장 해본다
tcp_server로 설정 및 local port를 설정 한다
내용없음
재부팅시 활용
seralterminal 설정
사용중입 파일
d:\sw\hardware\ew11\ew11_SerialPortMon (2).zip
저장합니다
- 자신이 보기편한 상태로 변경확인함
복사 붙이기
단축키에 넣어 실행 동작 확인 합니다
저의집 난방은 통신을 감지 하지 못한다
통신패킷이 명령을 줄때만 응답신호가 온다
1_거실난방ON
F7 0B 01 18 02 46 11 01 00 B1 EE
1_거실난방OFF
F7 0B 01 18 02 46 11 04 00 B4 EE
2_안방방난방ON
F7 0B 01 18 02 46 12 01 00 B2 EE
2_안방난방OFF
F7 0B 01 18 02 46 12 04 00 B7 EE
3_작은방난방ON
F7 0B 01 18 02 46 13 01 00 B3 EE
3_작은방난방OFF
F7 0B 01 18 02 46 13 04 00 B6 EE
4_서재난방ON
F7 0B 01 18 02 46 14 01 00 B4 EE
4_서재난방OFF
F7 0B 01 18 02 46 14 04 00 B1 EE
==============
=> 월패드 동작 rs-485 난방 연결 동작 입니다
=> 온도 센싱등 가능한지 싱크대 밑에 연결 확인 필요함
초기설정은