● ha작업) haos 재부팅시 동작부분으로 전등이 꺼지고 있는 상태 해결 방법
♨ 카랜더 일정 :
2024년03월27일
링크
첨부
본문
● ha작업) haos 재부팅시 동작부분으로 전등이 꺼지고 있는 상태 해결 방법
> 재부팅시 자동화 구성 에 동작 에러로 스위치가 커짐
> 재 부팅시 자동화 조건에 동작을 중지 하는 방법을 uptime > 안정time 이후 동작 필요
문제구성> 일반적인 자동화 구성시 일부 스위치가 부팅시 동작
다음으로 구성 사용시 haos가 재부팅 진행시 스위치가 동작 off 되고 있음
상기 조건에 다음과 같이 재시작시 스위치 off 되는 문제 발생
해결방법 자동화 는 재부팅시 uptime 60*17분 = 1000 초 이후 동작 조건으로 구성
uptime 60*17분 = 1000 초 이후 동작 조건으로 구성
condition:
- condition: template
value_template: >-
{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states('sensor.uptime'))) >= 1000
}}
☞ https://11q.kr 에 등록된 자료 입니다. ♠ 정보찾아 공유 드리며 출처는 링크 참조 바랍니다♠