11.Nas_1


새창 작성 수정 목록 링크 Edit G카랜다 HDD HDD HDD 게시물 주소 복사


● ESXi용 ipmitool 1.8.11 vib 설치 파일및 설치설명...저는 설치 실패

♨ 카랜더 일정 : 2021년12월10일
  • 링크

  • 첨부

  • 컨텐츠 정보

    본문

    ● ESXi용 ipmitool 1.8.11 vib  설치 파일및  설치설명...저는 설치 실패

    정보 출처 : https://vswitchzero.com/ipmitool-vib/

    의 전문 내용입니다.


    ESXi는 IPMI를 통한 제한된 하드웨어 보고를 허용하지만 BMC와 상호 작용해야 하는 상황에 처할 수 있습니다. 이 목적을 위해 얼마 동안 사용해 온 도구는 거의 모든 Linux 배포판에서 얻을 수 있는 ipmitool입니다. ipmitool 유틸리티는 팬 및 센서 데이터를 가져오고 BMC 네트워크 구성을 변경하는 데 사용할 수 있으며 네트워크를 통해 원격으로 IPMI 호환 BMC에 대해 실행할 수도 있습니다.


    일반적으로 웹 기반 IPMI 사용자 인터페이스를 사용하여 ipmitool이 할 수 있는 많은 작업을 수행할 수 있지만 이것이 잘 되지 않는 상황이 있습니다. 몇 가지 예는 잘못된 VLAN 태그를 설정하거나 UI에 표시되지 않는 설정을 수정하여 BMC에서 자신을 잠그는 것입니다. ESXi 셸 내에서 ipmitool을 실행하게 된 동기는 후자였습니다. 느리게 회전하는 팬이 호스트에서 심각한 경보를 트리거하지 않도록 팬 임계값을 수정할 수 있어야 했습니다. 이러한 팬 임계값은 웹 UI에 노출되지 않으며 ipmitool을 사용하여 수정해야 합니다. 일반적으로 이렇게 하려면 호스트를 종료하고 USB 스틱에 Debian을 설치하여 부팅해야 합니다. 약간의 고통이 따릅니다. 대신 ESXi 내에서 직접 ipmitool을 실행하지 않는 이유는 무엇입니까?


    약간의 배경

    나는 올바른 방향으로 나를 가리키는 이 게시물을 처음 접 했습니다. 올바른 바이너리 사본을 찾을 수 없었기 때문에 32비트 Linux 실행 파일을 얻기 위해 소스에서 ipmitool 빌드를 컴파일했습니다  . 불행히도 ESXi가 라이브러리 종속성을 만족시키는 것으로 보이는 ipmitool의 최신 버전은 거의 10년 전의 비교적 오래된 1.8.11입니다. 버전 1.8.18 및 1.8.12를 컴파일하려고 시도했지만 둘 다 ESXi 6.7 U2에서 실행되지 않습니다. 고맙게도 1.8.11은 여전히 ​​대부분의 시스템에서 잘 작동하고 필요한 기본 기능을 제공합니다.


    일단 기능적인 실행 파일이 있으면 v-front.de 에서 정말 편리한 ESXi 커뮤니티 패키징 도구 를 사용하여 패키징할 수 있었습니다 .


    파일 다운로드

    여기에서 파일을 다운로드할 수 있습니다.

    파일  링크 클릭시 다운로드  됩니다.

    ipmitool-esxi-vib-1.8.11-2.zip


    zip 파일 내에서 다음을 찾을 수 있습니다.


    ipmitool-1.8.11-2-offline_bundle.zip - Update Manager 또는 ISO 사용자 지정을 위한 오프라인 번들입니다.

    ipmitool-1.8.11-2.x86_64.vib - CLI 설치를 위한 독립 실행형 VIB

    readme.txt - 설치 지침 및 예

    MD5 체크섬:

    ipmitool-esxi-vib-1.8.11-2.zip = 444af4ce1dc68418583dba2926093980

    ipmitool-1.8.11-2-offline_bundle.zip = 44cb77cc8bd7f969b8e74eb33aec8d71

    ipmitool-1.8.11-2.x86_64.vib = 173db5b9f205d9c10d9458ff76d8954b

     


    VIB 설치

    설치 및 제거를 더 쉽게 하기 위해 ipmitool 실행 파일을 VIB 및 오프라인 번들로 패키지했습니다. VIB를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

    아직 설정하지 않았다면 소프트웨어 승인 수준을 'CommunitySupported'로 설정해야 합니다. 다음 명령을 실행하여 수행할 수 있습니다.


    [root@esx-e1:~] esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported
    Host acceptance level changed to 'CommunitySupported'.

    호스트 수락 수준이 'CommunitySupported'로 변경되었습니다.


    그런 다음 ipmitool-1.8.11-2.x86_64.vib 를 ESXi 호스트에 복사 합니다.

    이렇게 하려면 Linux에서 WinSCP 또는 scp 명령을 사용하여 파일을 SCP로 만들 수 있습니다.

    이를 위해 /temp 위치를 사용하는 것이 좋습니다.

    ESXi 호스트에서 SSH를 활성화하는 것을 잊지 마십시오.

    그렇지 않으면 파일을 scp할 수 없습니다.

    또는 데이터 저장소 브라우저를 사용하여 호스트가 액세스할 수 있는 공유 데이터 저장소에 파일을 복사할 수 있습니다.


    설치 작업 : esxi 7.0.2 버전 작업

    3232235521_1639118352.4987.png

    esxcli software vib install -v /temp/ipmitool-1.8.11-2.x86_64.vib –no-sig-check

    명령을 사용하여 ipmitool을 설치합니다 .


    [root@esx-e1:~] esxcli software vib install -v /tmp/ipmitool-1.8.11-2.x86_64.vib
    Installation Result
    Message: Operation finished successfully.
    Reboot Required: false
    VIBs Installed: ipmitool_bootbank_ipmitool_1.8.11-2
    VIBs Removed:
    VIBs Skipped:


    참고:  설치에 실패하면 –no-sig-check  옵션을 추가  하여 파일 서명 확인을 건너뜁니다. 설치 후 호스트를 재부팅할 필요가 없습니다.

    =======================

    실패 실패 실패 실패 실패 실패 실패 

    --------------

    [root@localhost:/temp] esxcli software vib install -v /temp/ipmitool-1.8.11-2.x86_64.vib
     [AcceptanceConfigError]
     VIB ipmitool_bootbank_ipmitool_1.8.11-2's acceptance level is community, which is not compliant with the ImageProfile acceptance level partner
     To change the host acceptance level, use the 'esxcli software acceptance set' command.
     Please refer to the log file for more details.
    [root@localhost:/temp]

    ------------------

    설치작업 중지


    ==================

    ipmitool이 성공적으로 설치된 경우 /opt/ipmitool/ 디렉토리에서 ipmitool 명령을 실행할 수 있습니다. 도움말 출력이 반환되면 성공한 것입니다.

    [root@esx-e1:~] /opt/ipmitool/ipmitool
    No command provided!
    Commands:
    raw Send a RAW IPMI request and print response
    i2c Send an I2C Master Write-Read command and print response
    spd Print SPD info from remote I2C device
    lan Configure LAN Channels
    chassis Get chassis status and set power state
    power Shortcut to chassis power commands
    event Send pre-defined events to MC
    mc Management Controller status and global enables
    sdr Print Sensor Data Repository entries and readings
    sensor Print detailed sensor information
    fru Print built-in FRU and scan SDR for FRU locators
    <snip>

    실행 파일은 ESXi 호스트 의 /opt/ipmitool/ 위치에 설치됩니다 .


    [root@esx-e1:~] ls -lha /opt/ipmitool/ipmitool
    -r-xr-xr-x 1 루트 루트 787.6K 8월 20일 16:00 /opt/ipmitool/ipmitool


    다운로드에는 오프라인 번들 .zip 파일도 포함되어 있습니다. 이 파일은 사용자 지정 ISO에 VIB를 포함하거나 Update Manager를 통해 여러 호스트를 업로드하는 데 사용할 수 있습니다. 개별 호스트에 설치할 필요는 없습니다.


    ipmitool 제거

    ipmitool을 제거하는 것은 간단합니다. 아래 나열된 대로 esxcli 소프트웨어 vib remove 명령을 사용합니다.


    [root@esx-e1:~] esxcli software vib remove -n ipmitool
    Removal Result
    Message: Operation finished successfully.
    Reboot Required: false
    VIBs Installed:
    VIBs Removed: ipmitool_bootbank_ipmitool_1.8.11-1
    VIBs Skipped:


    호스트 재부팅은 필요하지 않습니다. 실행 파일이 사라진 경우 성공적으로 제거되었는지 확인할 수 있습니다.


    [root@esx-e1:/tmp] ls -lha /opt/ipmitool/ipmitool
    ls: /opt/ipmitool/ipmitool: 해당 파일이나 디렉토리가 없습니다.

    ipmitool 사용

    잘 문서화되어 있으므로 ipmitool을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보지는 않겠지만 다음을 포함하는 몇 가지 예:


    모든 센서 판독값의 출력을 가져옵니다.


    [root@esx-e1:~] /opt/ipmitool/ipmitool sensor
    CPU Temp | 34.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84.000 | 87.000 | 89.000
    System Temp | 36.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    Peripheral Temp | 38.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    PCH Temp | 52.000 | degrees C | ok | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000
    P1-DIMMA1 TEMP | 44.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMA2 TEMP | 44.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMB1 TEMP | 43.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMB2 TEMP | 41.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMC1 TEMP | 42.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMC2 TEMP | 41.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMD1 TEMP | 44.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    P1-DIMMD2 TEMP | 42.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
    FAN 1 | 300.000 | RPM | ok | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000
    FAN 2 | 300.000 | RPM | ok | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000
    FAN 3 | na | RPM | na | na | na | na | na | na | na
    FAN 4 | 1050.000 | RPM | ok | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000
    FAN A | 300.000 | RPM | ok | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000
    Vcore | 0.880 | Volts | ok | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 1.488 | 1.520 | 1.552
    3.3VCC | 3.376 | Volts | ok | 2.816 | 2.880 | 2.944 | 3.584 | 3.648 | 3.712
    12V | 12.349 | Volts | ok | 10.494 | 10.600 | 10.706 | 13.091 | 13.197 | 13.303
    VDIMM | 1.504 | Volts | ok | 1.152 | 1.216 | 1.280 | 1.760 | 1.776 | 1.792
    5VCC | 5.088 | Volts | ok | 4.096 | 4.320 | 4.576 | 5.344 | 5.600 | 5.632
    CPU VTT | 1.000 | Volts | ok | 0.872 | 0.896 | 0.920 | 1.344 | 1.368 | 1.392
    VBAT | 3.440 | Volts | ok | 2.816 | 2.880 | 2.944 | 3.584 | 3.648 | 3.712
    VSB | 3.568 | Volts | ok | 3.008 | 3.072 | 3.136 | 3.856 | 3.920 | 3.984
    AVCC | 3.376 | Volts | ok | 2.816 | 2.880 | 2.944 | 3.584 | 3.648 | 3.712
    Chassis Intru | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na



    특정 센서에 대한 자세한 정보 얻기:

    [root@esx-e1:~] /opt/ipmitool/ipmitool sensor get "FAN 1"
    Locating sensor record...
    Sensor ID : FAN 1 (0x41)
    Entity ID : 29.1
    Sensor Type (Analog) : Fan
    Sensor Reading : 300 (+/- 0) RPM
    Status : ok
    Lower Non-Recoverable : 75.000
    Lower Critical : 75.000
    Lower Non-Critical : 75.000
    Upper Non-Critical : 18975.000
    Upper Critical : 19050.000
    Upper Non-Recoverable : 19125.000
    Assertion Events :
    Assertions Enabled : lcr- lnr- unc+ ucr+ unr+
    Deassertions Enabled : lcr- lnr- unc+ ucr+ unr+



    모든 "FAN 1" 경보 임계값을 750RPM으로 설정합니다.

    [root@esx-e1:~] /opt/ipmitool/ipmitool sensor thresh "FAN 1" lower 750 750 750
    Locating sensor record 'FAN 1'...
    Setting sensor "FAN 1" Lower Non-Recoverable threshold to 750.000
    Setting sensor "FAN 1" Lower Critical threshold to 750.000
    Setting sensor "FAN 1" Lower Non-Critical threshold to 750.000


    IPMI LAN 구성 가져오기:

    [root@esx-e1:/tmp] /opt/ipmitool/ipmitool lan print
    Set in Progress : Set Complete
    Auth Type Support : NONE MD2 MD5 PASSWORD
    Auth Type Enable : Callback : MD2 MD5 PASSWORD
    : User : MD2 MD5 PASSWORD
    : Operator : MD2 MD5 PASSWORD
    : Admin : MD2 MD5 PASSWORD
    : OEM : MD2 MD5 PASSWORD
    IP Address Source : Static Address
    IP Address : 172.16.1.61
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    MAC Address : 00:25:90:7d:ea:1e
    SNMP Community String : public
    IP Header : TTL=0x00 Flags=0x00 Precedence=0x00 TOS=0x00
    BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled
    Default Gateway IP : 0.0.0.0
    Default Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00
    Backup Gateway IP : 0.0.0.0
    Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00
    802.1q VLAN ID : 1
    802.1q VLAN Priority : 0
    RMCP+ Cipher Suites : 1,2,3,6,7,8,11,12
    Cipher Suite Priv Max : aaaaXXaaaXXaaXX
    : X=Cipher Suite Unused
    : c=CALLBACK
    : u=USER
    : o=OPERATOR
    : a=ADMIN
    : O=OEM


    BMC의 VLAN ID를 변경합니다.


    [root@esx-e1:~] /opt/ipmitool/ipmitool lan set 1 vlan id 1


    업데이트

    1.8.11-2 – 2019년 8월 20일:  내가 원래 게시한 이전 버전(1.8.11-1)을 다운로드한 경우 이를 제거하고 위에 게시된 1.8.11-2 버전을 대신 설치하세요. /bin/을 사용하여 이전 버전의 실행 파일을 저장했습니다. 잘 작동했지만 이로 인해 다음과 유사한 vmkernel.log의 VisorFS에서 많은 불필요한 로그 메시지가 발생합니다.


    2019-08-19T18:29:56.215Z cpu14:2150082)WARNING: VisorFS: 1093: Attempt to remove non sticky dir/file from tar mount


    실행 파일은 이제 /opt/ipmitool/에 저장되므로 이러한 일이 발생하지 않습니다. 추가 보너스로 –no-sig-check 옵션은 설치하는 동안 더 이상 필요하지 않습니다.


    1.8.11-1 – 2019년 8월 19일: 원래 릴리스 버전.

     https://11q.kr 에 등록된 자료 입니다. ♠ 정보찾아 공유 드리며 출처는 링크 참조 바랍니다♠1.png

    [ 추가 정보 ... 더보기) ]
    뷰PDF 1,2



    office view

    관련자료

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.


    새창 작성 수정 목록 링크 Edit G카랜다 HDD HDD HDD 게시물 주소 복사


    • 일간 조회수
        • 게시물이 없습니다.
    • 주간 조회수
    • 월간 조회수


    Total 1,767 / 13 Page
    [ ● VMWare ESxi 및 vSphere 개념 과 기능 ]

    ● VMWare ESxi 및 vSphere 개념 과 기능설명이 잘된곳[vCenter Server 및 호스트 관리] 1. vSphere 개념 및 …

    [ ● ESXi 7.0 기동 시 가상 시스템 자동 시작 설정 방법 및 메뉴얼 pdf ]

    ●ESXi 7.0 기동 시 가상 시스템 자동 시작 설정 방법ESXi 7.0 기동 시 가상시스템 헤놀로지 자동 시작 설정 방법ESXi 서버를 한 …

    [ ● ESXi 7.0 Web Client 자동 로그아웃 끄기 ]

    ●ESXi 7.0 Web Client 자동 로그아웃 끄기 esxi 로그인 작업후 얼마의 시간 경과후 아무런 작업이 없어서 로그아웃되었습니다 ▶V…

    [ ● 패키지 업로드 dsm7.0 에서 파일 형식이 올바르지 않습니다. 패키지 개발자에게 문의 하십시요 ...… ]

    ● 패키지 업로드 dsm7.0 에서 파일 형식이 올바르지 않습니다. 패키지 개발자에게 문의 하십시요 ...설치 불가 ☞https://11q.kr…

    [ ● ESxi VM Redpill 1008일자 부트로더 변경 부팅 부분과 HDD연결 문제 SataPortMap… ] 댓글 6

    ● ESxi VM Redpill 1008일자 부트로더 변경 부팅 부분과 HDD연결 문제SataPortMap=6 ( 온보드 6개 단자 )< …

    [ ● 파일공유) 1008일자 redpill Hei Qunhui 7.0 부트 파일 다운로드 (211008에 의해… ] 댓글 12

    ● 파일공유)1008일자 redpillHei Qunhui 7.0 부트 파일 다운로드 (211008에 의해 컴파일됨)정보 출처Black Qunhu…

    [ ★★★VMWare ESxi 의 SSH 접속 하기와 HDD 의 원본그대로 RDM으로 붙이기 작업 ] 댓글 1

    ★★★ VMWareESxi 의 SSH 접속 하기와 HDD 의 원본그대로 RDM으로 붙이기 작업https://blog.dalso.org/home-…

    [ ● ESXi 최적의 구성 재설치 작업 ) ESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 재설치 후 스토로지 구성정… ] 댓글 13

    ● ESXi 최적의 구성 재설치 작업 ) ESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 재설치 후 스토로지 구성정보- 분석해 저장장치을 이용하는 방법을 알아…

    [ ● esxi의 putty로 ssh 설치 로 터미널 접속하기 ]

    ● esxi의 putty로 ssh 설치 로 터미널 접속하기 호스트 > 작업 > 서비스 > ssh 사용으로 변경 ▶ putty 로…

    [ ● VMware ESXi 6.7: VM 자동 시작 / autostart vm VMware Tools를 설치… ]

    ●VMware ESXi 6.7: VM 자동 시작 / autostart vm반짝이는 새 가상 머신이 ESXi에서 모두 설정되었습니까?정전 또는 기…

    [ 성공● xpenology ds3615 redpill boot loader ESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 … ] 댓글 44

    성공● xpenology ds3615 redpill boot loaderESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 설치 설정1) 사용 시스템 :ESXi …

    [ 성공● ESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 다운로드 및 ESXi 가상서버 만들기 설치 방법 ] 댓글 6

    ●ESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 다운로드 및ESXi 가상서버 만들기 설치 방법 설치 참조사이트는 https://pagein.net/esxi-…

    [ ● 헤놀로지 부트로더 grub.cfg 설정시 DiskIdxMap SataPortMap 설정값 구성 방법 ] 댓글 4

    ● 헤놀로지 부트로더grub.cfg 설정시DiskIdxMap SataPortMap 설정값 구성 방법1) 부트로더에ds3615 와 ds918p 사…

    [ ● 시놀로지 기본 ipkg 설치 각종 유틸리티 사용을 위한 ipkg 설치 과정 ] 댓글 3

    ● 시놀로지 기본 ipkg 설치 각종 유틸리티 사용을 위한 ipkg 설치 과정https://11q.kr/www/bbs/board.php?bo_t…

    [ ● Synology DSM 7용 opkg(Entware)를 통해 패키지 설치 ]

    ●Synology DSM 7용 opkg(Entware)를 통해 패키지 설치시놀로지 dsm 패캐지소스 추가부분 설치가 안되는 증상 나타남내 Syn…


    ♥간단_메모글♥


    최근글


    새댓글



    PHP 안에 HTML ☞ 홈페이지 화면갱신 시간은 ♨
    ▶ 2024-11-24 23:05:27

    오늘의 홈 현황


    • 현재 접속자♨ 306(1) 명
    • 오늘 가입자※ 5 명
    • 어제 가입자※ 2 명
    • 주간 가입자※ 8 명
    • 오늘 방문자 4,037 명
    • 어제 방문자 3,212 명
    • 최대 방문자 13,042 명
    • 전체 방문자 4,809,866 명
    • 전체 게시물※ 8,858 개
    • 전체 댓글수※ 25,238 개
    • 전체 회원수 11,331 명

    QR코드


    ☞ QR코드 스캔은 kakao앱 자체 QR코드

    알림 0








    최신글↑