● ha작업)스위치 동기화_pc_switching_pc_pci_상태 알 수 없는 서비스를 사용합니다.




컨텐츠 정보


본문

● ha작업)스위치 동기화_pc_switching_pc_pci_상태 알 수 없는 서비스를 사용합니다.

HAOS가 rebooting 후 블루프린터  스위치 동기화 동작 오류 해결하기 

해결 은 자동화구성으로

3232235521_1706153282.7536.png

스위치 동기화_pc_switching_pc_pci_상태 알 수 없는 서비스를 사용합니다.

자동화 "스위치 동기화_pc_switching_pc_pci_상태 " (automation.seuwici_donggihwa_pc_switching_pc_pci_sangtae')에는 알 수 없는 서비스 switch.turn_unknown'를 호출하는 작업이 있습니다.


이 오류로 인해 자동화가 제대로 실행되지 않습니다. 이 서비스를 더 이상 사용할 수 없거나 오타로 인해 서비스가 발생했을 수 있습니다.


이 오류를 해결하려면 edit the automation을 수행하고 이 서비스를 호출하는 작업을 제거합니다.


아래의 제출을 클릭하여 이 자동화가 수정되었음을 확인합니다.

===========

자동화 조건 > 블루프린트

3232235521_1706153437.7712.png

alias: 스위치 동기화_모니터_모니터sw 

description: "블루프린트 설정작업"

use_blueprint:

  path: clipman/switch_sync.yaml

  input:

    switch_A: switch.0xa4c1386ecad47eaa_center

    switch_B: switch.cb1lu_0729_switch_1

============

문제점 및 대응

===========

블루브린터 스위치 동기화시 문제 발생으로  스위치 동기화 fron to로 구성 대응

--------------

일반적인 haos 재시작은 문제 없으나  시스템 재부팅은 문제 발생

=========  블루프린터 스위치 동기화 

alias: 스위치 동기화_모니터_모니터sw 

description: 블루프린트 설정작업

use_blueprint:

  path: clipman/switch_sync.yaml

  input:

    switch_A: switch.0xa4c1386ecad47eaa_center

    switch_B: switch.cb1lu_0729_switch_1

    

=============

이렇게 구성 사용시 시스템 재부팅은 문제 발생 합니다


문제내용)


스위치 동기화_pc_switching_pc_pci_상태 알 수 없는 서비스를 사용합니다.

자동화 "스위치 동기화_pc_switching_pc_pci_상태 " (automation.seuwici_donggihwa_pc_switching_pc_pci_sangtae')에는 알 수 없는 서비스 switch.turn_unknown'를 호출하는 작업이 있습니다.

이 오류로 인해 자동화가 제대로 실행되지 않습니다. 이 서비스를 더 이상 사용할 수 없거나 오타로 인해 서비스가 발생했을 수 있습니다.

이 오류를 해결하려면 edit the automation을 수행하고 이 서비스를 호출하는 작업을 제거합니다.


아래의 제출을 클릭하여 이 자동화가 수정되었음을 확인합니다.

1차 

reboot_delay: "1"

추가 해도 안됨

대응) 방법은 fron off to from on 으로 아래와 같이 대응 합니다


=============== 블루프린터 reboot시 에러표시대응 자동화 from off to on 구성

automation:

  - alias: Switch A ON triggers Switch B ON

    trigger:

      platform: state

      entity_id: switch.0xa4c1386ecad47eaa_center

      from: 'off'

      to: 'on'

    action:

      service: switch.turn_on

      entity_id: switch.cb1lu_0729_switch_1


  - alias: Switch A OFF triggers Switch B OFF

    trigger:

      platform: state

      entity_id: switch.0xa4c1386ecad47eaa_center

      from: 'on'

      to: 'off'

    action:

      service: switch.turn_off

      entity_id: switch.cb1lu_0729_switch_1

=========== 1gang switch에 3gang switch 변경으로 switch  2번 모니터 동기화

    alias: 서제불Switch2 A ON triggers 모니터Switch B ON

    trigger:

      platform: state

      entity_id: switch.0xa4c1386ecad47eaa_center

      from: 'off'

      to: 'on'

    action:

      service: switch.turn_on

      entity_id: switch.cb1lu_0729_switch_1


    alias: 서제불Switch2 A OFF triggers 모니터Switch B OFF

    trigger:

      platform: state

      entity_id: switch.0xa4c1386ecad47eaa_center

      from: 'on'

      to: 'off'

    action:

      service: switch.turn_off

      entity_id: switch.cb1lu_0729_switch_1

============ 복도불 켜지면 신발장 앞 센서등 끄기를 realy off 로 연결 구성

alias: 복도불Switch2 A off_to_ON triggers 현관신발장센서불Switch B on

description: ""

trigger:

  - platform: state

    entity_id: light.esphome_web_db2f38_switch_livingroom_bogdo

    from: "off"

    to: "on"

action:

  - service: switch.turn_on

    entity_id: switch.0xa4c138474d8036f7



alias: 복도불Switch2 A on_to_OFF triggers 현관신발장센서불Switch B off

description: ""

trigger:

  - platform: state

    entity_id: light.esphome_web_db2f38_switch_livingroom_bogdo

    from: "on"

    to: "off"

action:

  - service: switch.turn_off

    entity_id: switch.0xa4c138474d8036f7



 =================   

☞ https://11q.kr 에 등록된 자료 입니다. ♠ 정보찾아 공유 드리며 출처는 링크 참조 바랍니다♠1.png

뷰PDF add1,add2



관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.



♥간단_메모글♥


최근글


새댓글



PHP 안에 HTML ☞ 홈페이지 화면갱신 시간은 ♨
▶ 2024-11-23 13:25:10

오늘의 홈 현황


  • 현재 접속자♨ 411(1) 명
  • 오늘 가입자※ 1 명
  • 어제 가입자※ 3 명
  • 주간 가입자※ 9 명
  • 오늘 방문자 2,437 명
  • 어제 방문자 3,461 명
  • 최대 방문자 13,042 명
  • 전체 방문자 4,805,054 명
  • 전체 게시물※ 8,856 개
  • 전체 댓글수※ 25,232 개
  • 전체 회원수 11,326 명

QR코드


☞ QR코드 스캔은 kakao앱 자체 QR코드

알림 0








최신글↑