● 현대통신 전등장치 월패드에서 rs485-wifi 장치 통신 패킷 정보
♨ 카랜더 일정 :
2022년11월03일
본문
● 현대통신 전등장치 월패드에서 rs485-wifi 장치 통신 패킷 정보 분석
- 초기설정) 직렬 포트 rs485-wifi 장치 서버 모듈 변환기 Elfin-EW11A-0 Modbus월패드 RS485 통신하기
https://11q.kr/www/bbs/board.php?bo_table=co3&wr_id=292&
- 현대통신 난방장치 월패드에서 통신 패킷 정보
https://11q.kr/www/bbs/board.php?bo_table=co3&wr_id=299
이용>직렬 포트 rs485-wifi 장치 서버 모듈 변환기 Elfin-EW11A-0 Modbus월패드 RS485 통신하기
연결정보
우리집 전등 월패드 통신 포트 연결 단자 485-5A ,485-5B 연결
월패드와 ew11-wifi
<연결>
rs-485단자를 모두 밖으로 끌어내어 클립으로 연결
rs-485-5a,5b는 전등 단자 ( 패킷 변화 있음//초기 연결작업 시 응답 패킷이 오면 연결 테스트)
rs-485-6a,6b는 난방 단자 ( 패킷 변화 없음//신호를주어야 한다)
월패드
ew11-wifi 설정 정보 (최종 사용 설정)
관리자 아이디 암호//dns는 구글//wifi 설정
시리얼포트 >> 초기통신이 안되면 submit 저장 해본다
tcp_server로 설정 및 local port를 설정 한다
내용없음
재부팅시 활용
seralterminal 설정
사용중입 파일
d:\sw\hardware\ew11\ew11_SerialPortMon (2).zip
저장합니다
- 자신이 보기편한 상태로 변경확인함
단축키에 넣어 실행 동작 확인 합니다
▶ 명령어 캡춰내용
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 02 1B 03 80 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 02 1B 03 80 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
====1on(거실중앙1)
F7 0B 01 19 02 40 11 01 00 B6 EE F7 0B 01 19 04 40 11 01 01 B1 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 01 1B 03 83 EE
====1off(거실중앙1)
F7 0B 01 19 02 40 11 02 00 B5 EE F7 0B 01 19 04 40 11 02 02 B1 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
====2on (거실중앙2)
F7 0B 01 19 02 40 12 01 00 B5 EE F7 0B 01 19 04 40 12 01 01 B2 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 01 1B 03 83 EE
====2OFF(거실중앙2)
F7 0B 01 19 02 40 12 02 00 B6 EE F7 0B 01 19 04 40 12 02 02 B2 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
====3ON(소파)
F7 0B 01 19 02 40 13 01 00 B4 EE F7 0B 01 19 04 40 13 01 01 B3 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 01 1B 03 83 EE
====3OFF(소파)
F7 0B 01 19 02 40 13 02 00 B7 EE F7 0B 01 19 04 40 13 02 02 B3 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
===4ON(TV앞)
F7 0B 01 19 02 40 14 01 00 B3 EE F7 0B 01 19 04 40 14 01 01 B4 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 01 1B 03 83 EE
===4OFF(TV앞)
F7 0B 01 19 02 40 14 02 00 B0 EE F7 0B 01 19 04 40 14 02 02 B4 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
===5ON(복도)
F7 0B 01 19 02 40 15 01 00 B2 EE F7 0B 01 19 04 40 15 01 01 B5 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 01 1B 03 83 EE
===5OFF(복도)
F7 0B 01 19 02 40 15 02 00 B1 EE F7 0B 01 19 04 40 15 02 02 B5 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
F7 0E 01 2A 01 40 10 00 19 02 1B 03 80 EE
F7 0B 01 1B 01 43 10 00 00 B4 EE F7 0D 01 1B 04 43 10 00 03 00 00 B4 EE
조명 ON/OFF 명령어
====1on(거실중앙1)
F7 0B 01 19 02 40 11 01 00 B6 EE
====1off(거실중앙1)
F7 0B 01 19 02 40 11 02 00 B5 EE
====2on (거실중앙2)
F7 0B 01 19 02 40 12 01 00 B5 EE
====2OFF(거실중앙2)
F7 0B 01 19 02 40 12 02 00 B6 EE
====3ON(소파)
F7 0B 01 19 02 40 13 01 00 B4 EE
====3OFF(소파)
F7 0B 01 19 02 40 13 02 00 B7 EE
===4ON(TV앞)
F7 0B 01 19 02 40 14 01 00 B3 EE
===4OFF(TV앞)
F7 0B 01 19 02 40 14 02 00 B0 EE
===5ON(복도)
F7 0B 01 19 02 40 15 01 00 B2 EE
===5OFF(복도)
F7 0B 01 19 02 40 15 02 00 B1 EE
☞ https://11q.kr 에 등록된 자료 입니다. ♠ 정보찾아 공유 드리며 출처는 링크 참조 바랍니다♠
뷰PDF 1,2
office view
관련자료
-
링크
-
이전
-
다음
댓글목록
11qkr님의 댓글
11qkr 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (192.♡.0.1) 작성일
현대통신 추가 프로토콜 연구중
https://cafe.naver.com/stsmarthome/12973
댓글정보
F7 0B 01 1B 01 43 11 00 00 B5 EE 가스차단기 상태조회 (11 byte)
F7 0D 01 1B 04 43 11 00 03 00 00 B5 EE 가스차단기 닫힘상태 (13 byte)
----------- 일괄차단스위치-----------
버튼기능:일괄조명차단/가스차단/외출/방범/엘베호출 5가지 월패드 상태에따라 조회명령 다름
외출-일괄조명끄기/가스차단/엘베호출 동작
방범-일괄조명끄기/가스차단/방범 동작
F7 10 01 2A 01 40 10 00 19(공통?)
F7 10 01 2A 01 40 10 00 19 02 1B 00 16 08 83EE>> 조명off
F7 10 01 2A 04 40 10 00 19 02 1B 00 16 07 89EE<< 방범셋
F7 10 01 2A 04 40 10 00 19 02 1B 80 16 08 06EE<< 방범대기
f7 10 01 2a 01 40 10 00 19 02 1b 03 16 08 80>>조명on일때 일괄 스위치 상태조회
f7 10 01 2a 04 40 10 00 19 02 1b 03 16 08 85<<방범대기
f7 10 01 2a 04 40 10 00 19 02 1b 03 16 07 8a<<방범셋
f7 10 01 2a 01 40 10 00 19 01 1b 03 16 08 83>>조명off을때 일괄스위치 상태조회
f7 10 01 2a 04 40 10 00 19 01 1b 03 16 08 86<<방범대기
f7 10 01 2a 04 40 10 00 19 01 1b 03 16 07 89>>방범셋
f7 10 01 2a 01 40 10 00 19 01 1b 03 16 07 8c>>방범on
f7 10 01 2a 04 40 10 00 19 01 1b 03 16 07 89<<
F7 10 01 2A 01 40 10 00 19 00 1B 03 16 08 82 EE (16 byte)
F7 10 01 2A 04 40 10 00 19 02 1B 03 16 08 85 EE (16 byte)
F7 0B 01 4B 01 68 11 00 00 CE EE (11 byte)
F7 0B 01 4B 04 68 11 00 00 CB EE (11 byte)
F7 0D 01 34 01 41 10 00 00 00 00 9F EE (13 byte) >> 엘베상태확인
F7 0B 01 34 04 41 10 00 00 9C EE (11 byte) << 대기상태
F7 0D 01 34 01 41 10 00 00 00 FF 60 EE >> 엘베상태확인
F7 0B 01 34 04 41 10 00 06 9A EE << 엘베호출버튼
F7 0B 01 34 04 41 10 00 00 9C EE << 대기상태
11qkr님의 댓글
11qkr 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 (192.♡.0.1) 작성일
월패드]
[ESPHome] 현대통신 월패드 RS485 엘리베이터 호출
https://cafe.naver.com/stsmarthome/12973
♥간단_메모글♥
-
등록일 04.15가입 인사드립니다.댓글 6
-
등록일 04.09가입인사.댓글 4
-
등록일 03.03안녕하세여댓글 1
-
등록일 02.13
최근글
-
등록일 11.19
새댓글
-
등록자 닉넴짓기어려워 등록일 11.22
-
등록자 글자사랑 등록일 11.22
-
등록자 삽질황제 등록일 11.21
-
등록자 changgeol 등록일 11.21
-
등록자 스노우캣 등록일 11.21
오늘의 홈 현황
QR코드
☞ QR코드 스캔은 kakao앱 자체 QR코드