31.Information






● 브릿지허브 허브) 485 리피터 광전 절연 산업용 등급 RS485 허브 2 포트 신호 증폭기, 재밍 방지 번개 보호

♨ 카랜더 일정 : 2022년11월05일
  • 링크

  • 첨부
    등록일 2022.11.16 23:03

  • 컨텐츠 정보

    본문

    ● 브릿지 허브에 485 추가 포트 리피터 RS485 허브 2 포트를 이용하여 연결 성공

    우리아파트는 485 단자의 2개의 포트로  조명/난방 별도 연결 월패드가 구성되어 있습니다

    브릿지 허브애 첫번재 포트의 조명 전등제어만 사용했습니다

    추가적으로 리피트 구입  난방 485단자 2번째 485포트 연결 성공 했습니다

    월패드에서 on/off만 지원 되어  상태 조회를 할수 없습니다.

    3232235521_1668679818.2865.png


    리피트 구입 제품

    485 리피터 광전 절연 산업용 등급 RS485 허브 2 포트 신호 증폭기, 재밍 방지 번개 보호


    브릿지 허브용으로  구입 

    3232235521_1667646639.0298.png

    우리집은 RS485 선이 2개 로 구동 되어 동작하고 있습니다.


    지금은 전등만 연결 사용중인데

    난방장치의 다른 485선을 별도 연결하면 동작 합니다


    전등과  난방이 별도 RS485 단자로 각각 독립 되어 동작 합니다


    난방 테스트 > 월패드에서 on/off만 가능 >브릿지허브  별도로 추가 연결시 on/off만 가능

    주기적으로 통신이 오지 않고 있으며//통신 패킷을 주어야 난방관련 정보를 받을수 있다고 합니다.

    3232235521_1667012739.6503.png


    JPX-6021 버스 스플릿 허브 (허브) 는 RS-485 버스 스타 구조 네트워킹을 해결하고 복잡한 전자기장 환경에서 대형 RS-485 시스템 요구 사항을 해결하기 위해 산업 자동화 통신을 위해 설계된 RS-485 버스 스플릿 허브입니다. 전송 속도 최대 115.2Kbps, 광학 절연 기술을 사용하는 RS-485 인터페이스, 600W 번개 서지 보호 회로, 1000V 절연 전압을 제공하여 효과적으로 번개와 ESD 보호를 억제 할 수 있습니다. RS-485 작동 모드에서 사용되는 식별 회로는 데이터 흐름의 방향을 자동으로 감지하고 제어 회로를 자동으로 전환하여 송수신 및 변환 지연의 문제를 쉽게 해결할 RS-485 있습니다. RS-485 인터페이스는 3000 미터 이상의 전송 거리와 안정적인 성능을 가지고 있습니다. 고속, 고속도로 통행세 시스템, 도로 모니터링 시스템 및 전력 수집 시스템에 널리 사용되며 우수한 성능과 우수한 가격의 데이터 인터페이스 변환 제품입니다.

    특징:
    * 내장 광학 절연체 및 600W 서지 보호 회로는 2500V 절연 전압을 제공 할 수 있으며 번개 및 esd를 효과적으로 억제 할 수 있으며 번개 및 일반적인 접지 간섭을 효과적으로 방지 할 수 있습니다.
    * 내장 변환 프로세서는 채널 데이터 흐름 방향을 자동으로 감지하여 채널 상태를 결정하고, 자동으로 제어 회로를 전환하고, RS-485 송수신 지연 문제를 쉽게 해결합니다. 완전 비동기 반이중 (RS-485) 모드 변환, 플러그 앤 플레이를 수행하려면 점퍼 설정이 필요하지 않습니다.
    * 외부 전원 공급 장치를 채택하고 넓은 전압 입력을 제공하며 안전하고 신뢰할 수있는 외부 전원 공급 장치 스위칭 전원 공급 장치를 채택합니다. 실외 사용에 적합하며 DC9-40V 넓은 전압 입력을 제공합니다.


    제품 매개 변수:

    1. RS-422, RS-485 TIA/EIA 기준과 호환이 가능합니다.
    2. 자동으로 데이터 전송 및 수신: 2 선 (AB) 시스템 통신 RS-485.
    3. 입력 인터페이스: 1 RS-485 인터페이스.
    4. 출력 인터페이스: 2 웨이 RS-485 인터페이스.
    5. 통신 속도: 300BPS-115.2KBPS (적응 형).
    6. 작동 전원: DC9-40V 500mA.
    7. 부하 용량: 각 인터페이스 RS485 는 128 개의 장치를 연결할 수 있습니다.
    8. 통신 거리: 3000 m (인터페이스 당).
    9. 작업 표시기: 전원 공급 장치, 데이터 방향 표시, 채널 표시.

    10. 작동 모드: 비동기 반이중 (양방향 통신 RS-485)
    11. Opto-절연: 절연 전압 1KVrms/500VDC 절연, 절연 DC/DC 모듈, RS-485 제공 600W 번개 서지, 15KV ESD 보호.
    12. 전기 인터페이스: RS-485 (4/6 코어 산업용 터미널 블록), 전원 공급 장치 (2 코어 산업용 터미널 블록).
    13. 전송 매체: 연선 또는 차폐 와이어.
    14. 설치: 고정 구멍 설치.
    15. 구조적 치수: 95x50x31 (mm), 길이 x 너비 x 높이 (mm).

    16. 사용 환경: -40 °C ~ 85 °C, 상대 습도> 95% RH.

    3232235521_jzhiJC5b_e9f9353f1df35191cb945de60f727141b74fa5fd.jpg

    3232235521_xLEHeOwm_8ecab567614be464edc9eab88f10752b4df7ccfd.jpg

    3232235521_D7eJh54I_164f8bed0c9296129fc960bc2415599e745c9ee9.jpg

    3232235521_1c0Y9Gao_2ddfc521556c12866ffc496e4b9256e40287a3e1.jpg



    신호연결 참조 자료 > 전압 drop 및 보호저항 > 업체 제공 저항이 120옴  > 신호간섭및 노이즈제거

    https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.motorbank.kr/board/download.php?bdId=technicaldata&sno=60&fid=0&psig=AOvVaw0l48HO8dbIaRdUZiYh1iR4&ust=1668679926000000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCLiJkKe7svsCFQAAAAAdAAAAABAD



    3232235521_1668587353.4587.png



    작업 사양 > 신호연결 참조 자료 >  보호저항 > 업체 제공 저항이 120옴  > 신호간섭및 노이즈제거

    3232235521_1668593376.6309.png


    wifi ew11과 공통연결 > 통신 


    3232235521_1668679384.6016.png




    단축키에 넣어 실행 동작 확인 합니다

    3232235521_1668659042.7032.png


    조명 ON/OFF 명령어

    ====1on(거실중앙1)
    F7 0B 01 19 02 40 11 01 00 B6 EE 
     ====1off(거실중앙1)
    F7 0B 01 19 02 40 11 02 00 B5 EE 
    ====2on (거실중앙2)
    F7 0B 01 19 02 40 12 01 00 B5 EE 
    ====2OFF(거실중앙2)
    F7 0B 01 19 02 40 12 02 00 B6 EE
    ====3ON(소파)
    F7 0B 01 19 02 40 13 01 00 B4 EE
    ====3OFF(소파)
    F7 0B 01 19 02 40 13 02 00 B7 EE
    ===4ON(TV앞)
    F7 0B 01 19 02 40 14 01 00 B3 EE
    ===4OFF(TV앞)
    F7 0B 01 19 02 40 14 02 00 B0 EE
    ===5ON(복도)
    F7 0B 01 19 02 40 15 01 00 B2 EE 
    ===5OFF(복도)
    F7 0B 01 19 02 40 15 02 00 B1 EE 


    저의집 난방은 통신을 감지 하지 못한다

    통신패킷이 명령을 줄때만 응답신호가  온다


    1_거실난방ON
    F7 0B 01 18 02 46 11 01 00 B1 EE
    1_거실난방OFF
    F7 0B 01 18 02 46 11 04 00 B4 EE

    2_안방방난방ON
    F7 0B 01 18 02 46 12 01 00 B2 EE
    2_안방난방OFF
    F7 0B 01 18 02 46 12 04 00 B7 EE

    3_작은방난방ON
    F7 0B 01 18 02 46 13 01 00 B3 EE
    3_작은방난방OFF
    F7 0B 01 18 02 46 13 04 00 B6 EE

    4_서재난방ON
    F7 0B 01 18 02 46 14 01 00 B4 EE
    4_서재난방OFF
    F7 0B 01 18 02 46 14 04 00 B1 EE

    1.png

    [ 추가 정보 ... 더보기) ]
    뷰PDF 1,2



    office view

    관련자료

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.






    Total 580 / 1 Page
    [ ● 공유기 최적의 위치와 안테나 각도 조절 방법 ◈와이파이 간섭을 줄여 줍니다. ]

    ●공유기 최적의 위치와 안테나 각도 조절 방법 ◈와이파이 간섭을 줄여 줍니다.https://www.youtube.com/watch?v=CFcpb…

    [ 잘 사용하겠습니다. ]

    ● ☞ https://11q.kr 에 등록된 자료 입니다. ♠ 정보찾아 공유 드리며 출처는 링크 참조 바랍니다♠

    [ 유튜브 프리미엄 우회 '디지털 망명'에 대한 정책 강화로 멤버십 규칙 변경 발표 ]

    ●유튜브프리미엄 우회 '디지털 망명'에 대한 정책 강화로 멤버십 규칙 변경 발표구독료 절약을 목적으로 다른 국가의 IP를 이용해 유튜브 프리미엄…

    [ ● 아시안컵 8강 일정 및 쿠팡 축구중계 방송 pc에서 보는 방법 방송 링크 입니다 ]

    ● 아시안컵 16강 일정 및 쿠팡 축구중계 방송 pc에서 보는 방법pc에서는 20240131_0010_18 오늘 밤 중계방송 링크 입니다http…



    ♥간단_메모글♥


    최근글


    새댓글



    PHP 안에 HTML ☞ 홈페이지 화면갱신 시간은 ♨
    ▶ 2024-04-28 21:02:08

    오늘의 홈 현황


    • 현재 접속자♨ 141 명
    • 오늘 가입자※ 2 명
    • 어제 가입자※ 3 명
    • 주간 가입자※ 18 명
    • 오늘 방문자 1,550 명
    • 어제 방문자 1,561 명
    • 최대 방문자 13,042 명
    • 전체 방문자 4,293,316 명
    • 전체 게시물※ 8,539 개
    • 전체 댓글수※ 24,525 개
    • 전체 회원수 10,935 명

    QR코드


    ☞ QR코드 스캔은 kakao앱 자체 QR코드

    알림 0








    최신글↑